ukrngi | Дата: Пятница, 20.03.2009, 17:47 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Здраствуйте При расчетах пожаров пролива, огненных шаров и пр. до сего момента пользовались расчетными методиками, встроенными в ТОКСИ. Однако, помимо радиусов поражения соответствующих фиксированным значениям тепловой нагрузки (1,4; 4,2; 7,0; 10,5; 12,9; 17 кВт/м²) потребовалось вычислить радиусы поражения для других значений. Описания методик расчета встречаются во многих нормативных источниках, однако они все идентичны. В нашем случае использовалось НПБ 105-03. При сопоставлении расчетов по НПБ 105-03 и по ТОКСИ были обнаружены существенные расхождения. Также в случае с пожаром пролива, была приблизительно оценена зависимость по которой ведется расчет в ТОКСИ (предположительно ошибка в расчете углового коэффициента облученности). Если не затруднит просим ответить, данные расхождения вызваны использованием другой методики или мат модели, или, возможно, скорректированы расчетные модули на основании статистических данных об авариях или экспериментальных данных? (естественно не исключаем и иные причины с уважением Игнатенко А.
ОАО "УкрНГИ", Киев
|
|
| |